Subject: Безсистемная ошибка частотника

День добрый!
Отображается error w031 на преобразователе M800-07200830A. Аналогичные приборы ATS48C59YS338, VZAB1P5EAA, EI-9011-003H установленные на компрессорах исправны.
Объяснение нашел через google по запросу "pmn38en" prom-electric.ru/media/PMN38EN.pdf . Сгорел конденсатор.
Всем удачи!

Date: 13/04/2018

By: Michaeltstoxy

Subject: Ошибка на частотнике экструдера

Добрый день!
Светится неисправность 196 на частотнике TMVRXE18-1500-4160-12. Подобные приборы ATV61EXC5D55N4H, CIMR MR5N 23P7, CV104001-9 установленные на экструдерах в норме.
Решение нашел через гугл по запросу "SKiiP25AC12F4V19" prom-electric.ru/media/SEMIKRON_DataSheet_SKiiP25AC12F4V19_2523xyxy.pdf . Вышел из строя охлаждающий вентилятор.
Всего наилучшего!

Date: 11/04/2018

By: Michaeltstoxy

Subject: Ошибка частотника

Добрый день!
Возникает авария w56 на частотном регуляторе M300-03400056A. Подобные приборы ATV71EXS5C31Y, VZA45P5EAA, S104001-4FS на компрессорах исправны.
Значение нашел через duckduckgo по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar atv212wu30n4c" prom-electric.ru/articles/1/473/ . Неиcправен был позистор.
До свидания!Удачи!

Date: 10/04/2018

By: Michaeltstoxy

Subject: Ошибка инвертора

Добрый день!
Отображается авария 019 на преобразователе частоты N3-460-N1. Аналогичные устройства ATV61EXC5C31N4, CIMR-E7Z27P51B, IMS21574-V5-C24-F1-E0 установленные на компрессорах без неисправностей.
Решение нашел через рамблер по запросу "Ремонт устройства плавного пуска Danfoss MCD 201 175G5168" prom-electric.ru/articles/1/265/ . Сгорел контроллер.
Всем удачи!

Date: 09/04/2018

By: probivinfo

Subject: Пробив информации

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

Date: 07/04/2018

By: Messagtqwrww

Subject: Hi

cimr e7c41320

Date: 07/04/2018

By: Deltawuubrt

Subject: Периодическая ошибка частотника

PIC18F4520 programming. In PCs, .NET’s SerialPort class includes the BytesToWrite property, which returns the number of bytes in the transmit buffer. However, BytesToWrite returns zero when the UART’s hardware buffer still contains bytes to transmit and when the final byte is transmitting. If you use BytesToWrite to find out if the data has transmitted, you’ll need to add a delay after BytresToWrite = 0 to allow the UART’s buffer to empty. Chapter 9 and Chapter 10 have more about .NET programming. Read Back the Transmitted Data A transmitting computer can ensure that all data has transmitted by reading the data back after it transmits. This method also detects problems such as a disconnected transceiver or multiple drivers enabled at the same time. To enable reading back the data, the RS-485 receiver must be enabled when transmitting. To use this method, the program code sends the data and read back the data just transmitted. To verify a match, the transmitting computer can just count the received bytes or compare the received data with the bytes transmitted. On receiving the expected data or number of bytes, the transmitting computer can disable its driver. If the data doesn’t appear or the values don’t match, the transmitting computer can retry or give up. Calculate a Delay A calculated delay is another approach to determining when to disable the drivers. Program code uses the bit rate and number of bytes to calculate the time required to send the data. The code enables the driver, sends the data and waits the calculated time before disabling the driver. If using flow control, the time required to transmit a block of data might be impossible to calculate. A solution is to calculate and wait a 1-byte delay time just after the final byte of data transmits. Hardware Control Hardware methods of controlling the driver-enable line can be efficient and eliminate the need for dedicating a port bit and program code to control the bit. 99 Chapter 6 + 5V Figure 6-14: This ci prom-electric.ru

Date: 07/04/2018

By: Deltaaqburw

Subject: Периодическая ошибка частотного преобразователя

Привет!
Горит error w237 на преобразователе частоты M400-06400350A. Подобные приборы ATS22D47S6U, CIMRV7AZ47P51, CIMR-F7Z40451A установленные на двигателях без ошибок.
Направление нашел через nigma по запросу "SKiiP13AC126V20" prom-electric.ru/media/SEMIKRON_DataSheet_SKiiP_13AC126V20_25231210.pdf . Вышел из строя IR2133.
Всего доброго!

Date: 07/04/2018

By: Deltaybwwaw

Subject: Что за ошибка частотника?

Добрый вечер.
Произошла error f252 на частотном приводе FR-A221E-7.5K-UL. Подобные устройства ATV71LD30N4Z, VZA40P2BAA -s5030, EMX3-0930C-411 на вентиляции функционируют.
Расшифровку нашел в яндексе по запросу "Ремонт установки для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена СНЧ-20, СНЧ-20КП, СНЧ-25, СНЧ-25КП, СНЧ-28, СНЧ-40КП, СНЧ-60КП, СНЧ-120КП в Санкт-Петерубрге" prom-electric.ru/articles/4/834/ . Оказалось подгорел импульсник.
До связи!

Date: 04/04/2018

By: Michaelstoxy

Subject: Неисправность частотника

Доброй ночи.
Светится error err108 на преобразователе частоты EQ7-2100-C. Аналогичные приборы ATV61HC13N4D, CIMRG7C41320B, FR-E720-030SC-NA установленные на компрессорах функционируют.
Расшифровку нашел в гугле по запросу "buk764r3-40b" prom-electric.ru/media/BUK764R3-40B.pdf . Оказался неисправен стабилитрон.